7.6 种植土层


7.6.1 种植土层和植被层均应按其规格、质量进行检测、验收。

7.6.2 地形整理应符合竖向设计要求。

    检验方法:观察检查。

7.6.3 种植土的质量应符合设计要求。

    检验方法:检查出厂合格证、质量检验报告和进场检验报告。

7.6.4 种植土的厚度、密度应符合设计要求。

    检验方法:尺量检查、环刀和称量检查。

7.6.5 种植土的pH值应符合设计要求。

    检验方法:用便携式pH计检查。

7.6.6 有机肥料应充分腐熟。

    检验方法:检查出厂合格证、质量检验报告和进场检验报告。
 