中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

4.1 一般规定


4.1.1 种植屋面绝热层应选用密度小、压缩强度大、导热系数小、吸水率低的材料。
4.1.2 找坡材料应符合下列规定:
    1 找坡材料应选用密度小并具有一定抗压强度的材料;
    2 当坡长小于4m时,宜采用水泥砂浆找坡;
    3 当坡长为4m~9m时,可采用加气混凝土、轻质陶粒混凝土、水泥膨胀珍珠岩和水泥蛭石等材料找坡,也可采用结构找坡;
    4 当坡长大于9m时,应采用结构找坡。
4.1.3 耐根穿刺防水材料应具有耐霉菌腐蚀性能。
4.1.4 改性沥青类耐根穿刺防水材料应含有化学阻根剂。
4.1.5 种植屋面排(蓄)水层应选用抗压强度大、耐久性好的轻质材料。
4.1.6 种植土应具有质量轻、养分适度、清洁无毒和安全环保等特性。
4.1.7 改良土有机材料体积掺入量不宜大于30%;有机质材料应充分腐熟灭菌。

条文说明
4.1.1 散状绝热材料由于抗压强度低、吸水率大,不宜选用。
4.1.2 坡长越长所用找坡材料越多越厚,屋面荷载也就越大。应根据屋面荷载及坡长大小选择合适的找坡材料。
4.1.4 沥青基防水卷材如不含化学阻根剂,植物根易穿透防水卷材,破坏防水层。
4.1.5 目前,国内使用较多的是塑料排(蓄)水板,与传统的卵石、砾石材料相比,具有厚度薄、质量轻,降低建筑荷载、施工简便等优势。
 
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

种植屋面工程技术规程 JGJ155-2013
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读