中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.8 细部构造


5.8.1 种植屋面的女儿墙、周边泛水部位和屋面檐口部位,应设置缓冲带,其宽度不应小于300mm。缓冲带可结合卵石带、园路或排水沟等设置。

5.8.2 防水层的泛水高度应符合下列规定:

    1 屋面防水层的泛水高度高出种植土不应小于250mm;

    2 地下建筑顶板防水层的泛水高度高出种植土不应小于500mm。

5.8.3 竖向穿过屋面的管道,应在结构层内预埋套管,套管高出种植土不应小于250mm。

5.8.4 坡屋面种植檐口构造(图5.8.4)应符合下列规定:

    1 檐口顶部应设种植土挡墙;

    2 挡墙应埋设排水管(孔);

    3 挡墙应铺设防水层,并与檐沟防水层连成一体。

图5.8.4 檐口构造

1—防水层;2—防护栏杆;3—挡墙;4—排水管;5—卵石缓冲带

5.8.5 变形缝的设计应符合现行国家标准《屋面工程技术规范》GB 50345的规定。变形缝上不应种植,变形缝墙应高于种植土,可铺设盖板作为园路(图5.8.5)。

图5.8.5 变形缝铺设盖板

1—卵石缓冲带;2—盖板;3—变形缝

5.8.6 种植屋面宜采用外排水方式,水落口宜结合缓冲带设置(图5.8.6)。

图5.8.6 外排水

1—密封胶;2—水落口;3—雨箅子;4—卵石缓冲带

5.8.7 排水系统细部设计应符合下列规定:

    1 水落口位于绿地内时,水落口上方应设置雨水观察井,并应在周边设置不小于300mm的卵石缓冲带(图5.8.7-1);

图5.8.7-1 绿地内水落口

1—卵石缓冲带;2—井盖;3—雨水观察井

    2 水落口位于铺装层上时,基层应满铺排水板,上设雨箅子(图5.8.7-2)。

图5.8.7-2 铺装层上水落口

1—铺装层;2—雨箅子;3—水落口

5.8.8 屋面排水沟上可铺设盖板作为园路,侧墙应设置排水孔(图5.8.8)。

图5.8.8 排水沟

1—卵石缓冲带;2—排水管(孔);3—盖板;4—种植挡墙

5.8.9 硬质铺装应向水落口处找坡,找坡应符合现行国家标准《屋面工程技术规范》GB 50345的规定。当种植挡墙高于铺装时,挡墙应设置排水孔。

5.8.10 根据植物种类、种植土厚度,可采用地形起伏处理。


条文说明
5.8.4 第3款 为确保整体防水效果,种植屋面檐口挡墙的防水层应与檐沟防水层连续铺设。
5.8.9 种植挡墙高于铺装时应尽可能引导铺装面向种植区内排水(图2)。
5.8.10 可采用微地形处理方式(图3),满足不同植物对种植土层厚度的要求。

 
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

种植屋面工程技术规程 JGJ155-2013
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读