7.5 排水系统、排(蓄)水层和过滤层


Ⅰ 主控项目

7.5.1 排水系统应符合设计要求。

    检验方法:观察检查。

7.5.2 排水管道应畅通,水落口、观察井不得堵塞。

    检验方法:通球试验、闭水试验和观察检查。

7.5.3 排(蓄)水层和过滤层材料的质量应符合设计要求。

    检验方法:检查出厂合格证、质量检验报告和进场检验报告。

7.5.4 排(蓄)水层和过滤层材料的厚度、单位面积质量和搭接宽度应符合设计要求。

    检验方法:尺量检查和称量检查。

Ⅱ 一般项目

7.5.5 排水层应与排水系统连通,保证排水畅通。

    检验方法:观察检查。

7.5.6 过滤层应铺设平整、接缝严密,其搭接宽度的允许偏差应为±30mm。

    检验方法:观察和尺量检查。