中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

4.3 耐根穿刺防水材料


4.3.1 弹性体改性沥青防水卷材的厚度不应小于4.0mm,产品包括复合铜胎基、聚酯胎基的卷材,应含有化学阻根剂,其主要性能应符合现行国家标准《弹性体改性沥青防水卷材》GB 18242及表4.3.1的规定。

表4.3.1 弹性体改性沥青防水卷材主要性能

4.3.2 塑性体改性沥青防水卷材的厚度不应小于4.0mm,产品包括复合铜胎基、聚酯胎基的卷材,应含有化学阻根剂,其主要性能应符合现行国家标准《塑性体改性沥青防水卷材》GB 18243及表4.3.2的规定。

表4.3.2 塑性体改性沥青防水卷材主要性能

4.3.3 聚氯乙烯防水卷材的厚度不应小于1.2mm,其主要性能应符合现行国家标准《聚氯乙烯(PVC)防水卷材》GB 12952及表4.3.3的规定。

表4.3.3 聚氯乙烯防水卷材主要性能

4.3.4 热塑性聚烯烃防水卷材的厚度不应小于1.2mm,其主要性能应符合现行国家标准《热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材》GB 27789及表4.3.4的规定。

表4.3.4 热塑性聚烯烃防水卷材主要性能

4.3.5 高密度聚乙烯土工膜的厚度不应小于1.2mm,其主要性能应符合现行国家标准《土工合成材料 聚乙烯土工膜》GB/T 17643和表4.3.5的规定。

表4.3.5 高密度聚乙烯土工膜主要性能

4.3.6 三元乙丙橡胶防水卷材的厚度不应小于1.2mm,其主要性能应符合现行国家标准《高分子防水材料 第1部分∶片材》GB 18173.1中JL1及表4.3.6-1的规定;三元乙丙橡胶防水卷材搭接胶带的主要性能应符合表4.3.6-2的规定。

表4.3.6-1 三元乙丙橡胶防水卷材主要性能

表4.3.6-2 三元乙丙橡胶防水卷材搭接胶带主要性能

4.3.7 聚乙烯丙纶防水卷材和聚合物水泥胶结料复合耐根穿刺防水材料,其中聚乙烯丙纶防水卷材的聚乙烯膜层厚度不应小于0.6mm,其主要性能应符合表4.3.7-1的规定;聚合物水泥胶结料的厚度不应小于1.3mm,其主要性能应符合表4.3.7-2的规定。

表4.3.7-1 聚乙烯丙纶防水卷材主要性能

表4.3.7-2 聚合物水泥胶结料主要性能

4.3.8 喷涂聚脲防水涂料的厚度不应小于2.0mm,其主要性能应符合现行国家标准《喷涂聚脲防水涂料》GB/T 23446的规定及表4.3.8的规定。喷涂聚脲防水涂料的配套底涂料、涂层修补材料和层间搭接剂的性能应符合现行行业标准《喷涂聚脲防水工程技术规程》JGJ/T 200的相关规定。

表4.3.8 喷涂聚脲防水涂料主要性能


条文说明
4.3.1~4.3.8 设计选用的耐根穿刺防水材料应符合《种植屋面用耐根穿刺防水卷材》JC/T1075及相关标准的规定。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

种植屋面工程技术规程 JGJ155-2013
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读