6.2 绝热层


6.2.1 种植坡屋面的绝热层应采用粘贴法或机械固定法施工。
6.2.2 保温板施工应符合下列规定:
    1 基层应平整、干燥和洁净;
    2 应紧贴基层,并铺平垫稳;
    3 铺设保温板接缝应相互错开,并用同类材料嵌填密实;
    4 粘贴保温板时,胶粘剂应与保温板的材性相容。
6.2.3 喷涂硬泡聚氨酯保温材料施工应符合下列规定:
    1 基层应平整、干燥和洁净;
    2 伸出屋面的管道应在施工前安装牢固;
    3 喷涂硬泡聚氨酯的配比应准确计量,发泡厚度应均匀一致;
    4 施工环境温度宜为15℃~30℃,风力不宜大于三级,空气相对湿度宜小于85%。

条文说明
6.2.3 喷涂硬泡聚氨酯绝热材料对施工环境和场地要求较高,为保证绝热、防水的功能和工程质量,应按《硬泡聚氨酯保温防水工程技术规范》GB50404的规定施工。