10.4 机电联调


10.4.1  温度显示值与设定值偏差应在生产工艺允许范围内。

10.4.2  速度显示值与设定值偏差应在生产工艺允许范围内。

10.4.3  压力显示值与设定值偏差应在生产工艺允许范围内。

10.4.4  用电设备的电压和电流应符合设计要求。

10.4.5  在非正常状态下安全保护装置应有效可靠。

10.4.6  电机的各项参数指标应符合技术文件要求。
 