3.26 压缩空气管道


3.26.1  管道内部应洁净;正式通气前应用压缩空气吹扫管道。

3.26.2  压缩空气管道材质应符合技术要求,网络用压缩空气管宜采用不锈钢材质或耐压PPR材质。

3.26.3  主管道应保持大于1%的斜度,且进气口应高于出气口。

3.26.4  连接吸枪的支管与主管连接时,接口位置应在主管的上方,主管末端应设置常闭排气阀,连接吸枪与支管的软管长度宜控制在7m以内。

3.26.5  与主管道连接的软管连接后应顺畅,弯曲时应有一定的弯曲半径,不得有锐弯。

3.26.6  供气压力高于设备允许压力时,应加装调压阀。

3.26.7  管道系统应密封良好。
 