中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

10.2 电气系统调整与检测


10.2.1  电路绝缘电阻值应符合下列规定:

    1  1kV以下电力线路的电源开关断开时,设备主回路相间电阻值及对地绝缘电阻值应大于0.5MΩ。

    2  直流主回路电子器件短接后的对地绝缘电阻值应大于1MΩ。

    3  控制线路对地绝缘电阻值应大于0.5MΩ。

10.2.2  电气控制设备和线路调试后,操作器件、继电器、接触器和指示器等电气元件的操作性能和控制功能应符合技术文件的规定。

10.2.3  电气控制系统各节点的安全保护装置应可靠。

10.2.4  接线端子的接线应正确、可靠,不得有虚接现象。

10.2.5  设备接地应可靠并符合技术要求。
 

查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
涤纶、锦纶、丙纶设备工程安装与质量验收规范 GB50695-2011
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读