3.8 热风管道及分子筛压缩空气干燥装置


3.8.1  热风管道的安装应符合下列规定:

    1  管道安装前内壁应清洗或清扫干净。

    2  仪表测试点的根部元件或紧固件应与管道同时制作。

    3  管道上仪表接头的开孔和焊接应在管道连接前进行。

    4  管道焊缝或连接法兰应避开楼板、墙壁的位置。

    5  法兰连接应保证内壁平滑过渡,且螺栓能自由穿入。

    6  焊接连接应保证管道内壁连接处平滑、光洁。

    7  管道连接处应密封。

3.8.2  分子筛压缩空气干燥装置的安装应符合下列规定:

    1  装置宜竖直放置且可用膨胀螺栓固定在硬质地面上。

    2  连接的管道应单独支撑固定,以避免对装置施加变形力。

    3  装置与管道连接处应密封。
 