3.19 环吹风冷却装置


3.19.1  环吹风箱与箱体、上垫板、进风道过滤抽屉等部件的连接处应可靠密封。

3.19.2  纺丝箱体升温至工艺温度且平衡2h后,应对环吹风冷却装置进行精确调整并应复紧。

3.19.3  环吹风冷却装置安装允许偏差应符合表3.19.3的要求。

表3.19.3  环吹风冷却装置安装允许偏差

3.19.4  环吹风装置应使用专用工具安装,并应保证风筒中心线与纺丝中心线上下对齐。

3.19.5  环吹风冷却装置安装后应检测环吹风箱与纺丝箱底板的密封性,不得漏风。
 