中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.1 电气设施及配线敷设


5.1.1  配电柜、控制柜、电线电缆导管等设备设施的安装与质量验收应符合现行国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303的有关规定。

5.1.2  电缆桥架安装除应符合现行国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303的有关规定外,尚应符合下列规定:

    1  电缆桥架不应平行敷设于热力管道正上方;在其他位置与热力管道平行布置时,净距离应大于1m;与热力管道交叉布置时,净距离应大于0.5m;热力管道应采取绝热保护措施。

    2  电缆桥架水平和垂直安装每米长度允许偏差应在±2mm内,全长允许偏差应在±10mm内,可拉线、钢板尺检测。

    3  电缆桥架内同时布置动力线与信号线时,应用隔板分割成动力线敷设区和信号线敷设区。

5.1.3  配线规格应符合设计要求,不得用普通线缆替代屏蔽线使用。

5.1.4  可能遭受油、油雾、纺丝油剂、单体污染的配线场所,应采用耐油绝缘导线或采取防护措施。

5.1.5  电线、电缆敷设应排列整齐,且动力线与信号线应分槽或分区敷设,对有抗干扰要求的线路,应采取抗干扰措施。

5.1.6  电缆桥架内的电缆总截面积应小于电缆桥架净横截面面积的60%。

5.1.7  在电缆桥架或汇线槽弯曲处应垫绝缘衬垫保护电线电缆。

5.1.8  电线电缆在桥架或汇线槽出线口无专门护口时,应对导线采取相应的保护措施。

5.1.9  电缆桥架内的电线电缆接头宜设置在电缆分支处。电缆分支处不宜设在穿墙的位置。

5.1.10  在电线电缆管道、终端头和接头处应设置标志牌,标志牌的内容应符合下列规定:

    1  标志牌应注明线路编号。

    2  并联使用的电缆应注明顺序号。

    3  字迹应清晰、不脱落。

    4  腐蚀性场所应采取防腐措施。

    5  标志牌规格宜统一,挂装应牢固。
 

条文说明

 

5.1.1、5.1.2  这两条规定了涤纶、锦纶、丙纶设备配套的电气设备如配电柜、控制柜及其配套设施等的安装规范。引用现行国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303与之相关的主要内容有:第3章“基本规定”,第6章“成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)安装”,第12章“电缆桥架安装和桥架内电缆敷设”,第13章“电缆沟内和电缆竖井内电缆敷设”,第14章“电线导管、电缆导管和线槽敷设”,第15章“电线、电缆穿管和线槽敷线”,第18章“电缆头制作、接线和线路绝缘测试”。如安装工程需要,其他章节的内容也可执行电缆桥架的相关内容,如与本规范第5.1.2条的规定不一致时,应优先执行本规范的规定。

 

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
涤纶、锦纶、丙纶设备工程安装与质量验收规范 GB50695-2011
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读