E.0.1 面状降水工程管井降水水位预测可按下列公式计算:

    1 潜水完整井计算:

        1)当时采用非稳定流计算公式:
        2)稳定流计算公式:
    2 承压水完整井计算:
        1)当时采用非稳定流计算公式:
    2)稳压流计算公式:
式中:sr.t——任意距离,任意时间的水位降深(m);
           a——含水层导压系数(m²/d);
           t——抽水时间(d);
          M——降水井排处的承压含水层厚度(m);
          H——潜水含水层厚度 (m);
          ri——r1、r2、r3… rn降水井至任意计算点的距离(m)。
E.0.2 条状降水工程管井降水水位预测除可按本规范公式(E.0.1-1)~公式 (E.0.1-4)计算外,尚可按下列公式计算:
    潜水完整井:
    承压完整井:
式中:SX——距井排X处的水位下降值(m);
         H——潜水含水层厚度(m);
         H1——承压含水层水头值(m);
         h1——降水井排处的含水层厚度(m);
         h2——降水井排处的承压水水头值(m);
         X——任意点至井排的距离(m)。