中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

8.2 地下水位监测


8.2.1 地下水位应通过地下水水位观测孔或孔隙水压力计进行监测,在弱透水层中宜埋设孔隙水压力计。
8.2.2 安全等级为一级工程应设置专门的地下水水位观测孔进行水位监测,二级工程宜设置地下水水位观测孔进行水位监测,三级工程可利用抽水井进行水位监测。
8.2.3 地下水水位观测孔布置应符合下列规定:
    1 地下水控制区域外侧应布设水位观测孔,单项工程水位观测孔总数不宜少于3个,观测孔间距宜为20m~50m。降水工程水位观测孔宜沿降水井点外轮廓线、被保护对象周边或降水井点与被保护对象之间布置,相邻建筑、重要的管线或管线密集区应布置水位观测点;隔水帷幕水位观测孔宜布置在隔水帷幕的外侧约2m处;回灌工程水位观测孔宜布置在回灌井点与被保护对象之间;
    2 地下水控制区域内可设置水位观测孔;当采用管井、渗井降水时,水位观测孔应布置在控制区域中央和两相邻降水井点中间部位;当采用真空井点、喷射井点降水时,水位观测孔应布置在控制区域中央和周边拐角处;
    3 有地表水补给的一侧,可适当加密观测孔间距;
    4 分层降水时应分层布置观测孔。
8.2.4 地下水水位观测孔结构可与降水井结构一致,孔径应满足观测要求且方便操作,孔深宜达到设计降深以下3m~5m。
8.2.5 地下水水位监测应符合下列规定:
    1 抽水前应进行稳定水位的观测,并应监测降水井内水位;量测读数至厘米,精度不得低于±2cm。
    2 初期水位未达到设计要求前,宜每天观测2次;
    3 水位达到设计要求且趋于稳定后,可每天观测1次;
    4 当出现停电、水泵损坏等情况,应加密监测频率,预测可能出现的工程问题;
    5 降雨期间,应加密监测频率直至水位稳定。
条文说明
8.2.1 水位监测方式有人工监测和自动监测。自动监测方便、准确,效率高,是监测的发展方向,应尽可能采用自动监测方法,有利于可能产生的异常得到实时有效的识别和控制。
    地下水位监测可以通过水位仪或孔隙水压力二次仪表进行。通常敞口式地下水位观测孔的监测精度低于±100mm/100m,孔隙水压力计监测精度低于±1%。
    孔隙水压力多用于渗透性差的地层。渗透性好的地层与水位观测效果相同。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

建筑与市政工程地下水控制技术规范 JGJ111-2016
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读