中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

7.3 回灌施工


7.3.1 回灌井施工除符合本规范降水井成井施工的有关规定外,尚应符合下列规定:
    1 过滤层的级配砂填筑宜采用动水回填法;
    2 在回填的过滤砂层之上,应填筑大于3m厚的高膨胀性止水黏土球。
7.3.2井灌法回灌施工应符合下列规定:
    1 回灌井成井深度不应小于设计深度,成井后应及时洗井;
    2 回灌井在使用前应进行冲洗工作;
    3 应选择与井的出水能力相匹配的水泵;
    4 降水、回灌期间应对抽水设备和运行状况进行检查,每天检查不应少于3次,同时应有备用设备;
    5 应经常检查灌入水的污浊度及水质情况,防止机油、有毒有害物质、化学药剂、垃圾等进入回灌水中;
    6 回灌井点必须与降水井点同时工作。
7.3.3 在回灌过程中,应对回灌井、观测井水位及流量观测资料进行分析,必要时调整回灌参数。
7.3.4 回灌水量应根据地下水位的变化及时调整,保证抽灌平衡。
7.3.5 完成地下水回灌任务、停止回灌后,应进行回填封井。回填封井应符合下列规定:
    1 回填前应对井深、水位等进行测量;
    2 回填材料宜选用直径20mm~30mm的黏土球缓慢填入;
    3 回填后应灌水检查封井效果。
条文说明
7.3.1 回填的过滤砂层之上填筑高膨胀性止水黏土球,目的在于增强回灌效果和预防不符合水质要求的地表水渗入。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

建筑与市政工程地下水控制技术规范 JGJ111-2016
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读