中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

7.4 验收与运行维护


7.4.1 回灌单井验收应符合下列规定;
    1 单井的平面位置、成孔直径、深度应符合设计要求;
    2 成井直径、深度、垂直度等应符合设计要求;
    3 回灌水质应符合设计要求;
    4 回灌水位、单井回灌量应符合设计要求;
    5 成井材料和施工过程应符合设计要求。
7.4.2 正式运行前应进行试回灌,并应符合下列规定:
    1 各回灌井管应安装调试完毕;
    2 供电线路和配电箱的布设应满足回灌要求,并应配备必要的备用电源和有关设备及材料;
    3 应做好水位、水量等监测记录;
    4 应进行回灌调试,确定回灌参数。
7.4.3 回灌井运行维护应符合下列规定:
    1 应根据要求对水位、回灌量等进行监测,发现异常应及时反馈;
    2 回灌井、配电设施应有明显的安全保护标识;
    3 回灌过程中应保持回灌流量、回灌压力的稳定;
    4 回灌水源水质应符合设计要求;
    5 应对抽水设备和运行状况进行维护检查,每天检查不应少于2次;
    6 回灌过程中应对回灌管井定期进行回扬,当回灌流量明显减少时,应立即进行回扬;
    7 回灌期间应对回灌设备和运行状况进行维护检查,每天检查不应少于2次;
    8 重力回灌应保持回灌井内水位在一定高度,当回灌井内水位升高至设计动水位后应控制回灌流量,保持回灌与渗流场的平衡;
    9 压力回灌时要及时观测压力、流量、水位及回灌井四周地面土体的变化;回灌压力开始宜采用0.1MPa,加压间隔0.05MPa,加压时间间隔24h,最大压力不宜大于0.5MPa;
    10 真空回灌系统应满足密封要求;
    11 当发生停电时,应及时更换电源,保持正常回灌。
7.4.4 地下水回灌验收资料应包括下列内容:
    1 设计依据、技术要求,经审批的施工组织设计、施工方案以及执行中的变更单;
    2 测量放线成果和复核签证单;
    3 原材料质量合格和质量鉴定书,半成品产品的质量合格证书;
    4 施工记录和隐蔽工程的验收文件,检测试验及见证取样文件;
    5 监测、巡视检查记录;
    6 回灌工程控制的运行维护记录;
    7 对周边环境的影响监测记录,包括基坑支护结构、周边地面、邻近工程和地下设施的变形监测记录;
    8 其他需提供的文件和记录。
查找 上节 下节 返回
顶部

建筑与市政工程地下水控制技术规范 JGJ111-2016
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读