中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

8.1 一般规定


8.1.1 地下水控制工程应对地下水控制效果及影响进行监测,监测项目可按表8.1.1进行选择。
表8.1.1 地下水控制工程监测项目选择

注:1 地下水控制应进行巡视检查;
       2 真空井点降水应监测真空压力;
       3 工程环境监测的项目和要求应符合现行国家标准《建筑基坑工程监测技术规范》GB 50497的相关规定。
8.1.2 监测工作应符合下列规定:
    1 监测实施前应编制监测专项方案,监测方案应根据地下水控制方法、设计要求,结合围护结构综合确定;
    2 监测开始、终止时间应根据设计要求和施工情况确定,并应覆盖地下水控制实施全过程;
    3 监测点布置、信息采集的频率应根据设计要求、施工方法、施工进度、监测对象特点、地质条件和周边环境条件综合确定;
    4 监测点应妥善保护,当监测点失效或被破坏时,应及时补充;
    5 监测项目监测数据异常时应分析原因并加密监测频次;
    6 监测的记录、数据和图表应真实、完整,并应按工程要求及时整理分析,监测资料应及时向有关方面报送,现场监测完成后应提交成果报告。
8.1.3 地下水控制运行稳定后,监测过程中出现下列情况之一时应立即进行预警,并应加密监测频率。
    1 当地下水位上升达到设计预警值时;
    2 地下水位上升速率加大且持续上升;
    3 隔水帷幕工程渗漏较严重或帷幕后水位突变;
    4 当降水过程中抽取地下水的含砂量超过规范要求时;
    5 降水工程地下水出水量、回灌工程回灌量与正常时相比发生较大变化;
    6 地下水控制工程范围含水层水质发生恶化;
    7 建(构)筑物、道路、地下管线等工程环境发生较大沉降、倾斜、裂缝,达到设计预警值;
    8 根据工程经验判断,出现其他需进行预警的情况。
条文说明
8.1.1 由于岩土条件、地下水变化有较大不确定因素,容易发生难以预料的突发事故情况,通过监测可以较早发现异常情况,及时采取对策,防止或减少事故发生。监测的项目应根据地下水控制方法等进行选择。顶部指帷幕顶部、坑侧地面。
    工程环境泛指基坑开挖影响范围内的建(构)筑物、市政道路、地下管线、河湖、需保护的树木等诸多环境因素。
8.1.2 本条是监测工作的基本要求。
8.1.3 监测过程中出现异常情况时进行预警,是监测的目的之一。通过预警及时采取相应对策,达到保障施工和保护环境的目的。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

建筑与市政工程地下水控制技术规范 JGJ111-2016
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读