中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.5 降水施工


5.5.1 降水施工组织设计除应符合本规范第3.1.6条外,尚应包括下列内容:
    1 根据设计要求,制定成井质量控制、降水运行控制的流程和指标;
    2 地表排水管网布置及与市政管网的连接的要求;
    3 降水工程停止时间,封井的时间、方法和要求。
5.5.2 降水施工准备阶段应符合下列规定:
    1 施工现场水、电、路和场地应满足设备、设施就位和进出场地条件;
    2 应根据施工组织设计对所有参加人员进行技术交底和安全交底;
    3 应进行设备、材料的采购、组织与调配,设备选择应与降水井的出水能力相匹配;
    4 应进行工程环境监测的布设和初始数据的采集;
    5 当发现降水设计与现场情况不符时,应及时反馈情况。
5.5.3 真空井点的成孔应符合下列规定:
    1 垂直井点:对易产生塌孔、缩孔的松软地层,成孔施工宜采用泥浆钻进、高压水套管冲击钻进;对于不易产生塌孔缩孔的地层,可采用长螺旋钻进、清水或稀泥浆钻进;
    2 水平井点:钻探成孔后,将滤水管水平顶入,通过射流喷砂器将滤砂送至滤管周围;对容易塌孔地层可采用套管钻进;
    3 倾斜井点:宜按水平井点施工要求进行,并应根据设计条件调整角度,穿过多层含水层时,井管应倾向基坑外侧;
    4 成孔直径应满足填充滤料的要求,且不宜大于300mm;
    5 成孔深度不应小于降水井设计深度。
5.5.4 真空井点施工安装应符合下列规定:
    1 井点管的成孔应符合本规范第5.5.3条规定;
    2 达到设计孔深后,应加大泵量、冲洗钻孔、稀释泥浆,返清水3min~5min后,方可向孔内安放井点管;
    3 井点管安装到位后,应向孔内投放滤料,滤料粒径宜为0.4mm~0.6mm。孔内投入的滤料数量,宜大于计算值5%~15%,滤料填至地面以下1m~2m后应用黏土填满压实;
    4 井点管、集水总管应与水泵连接安装,抽水系统不应漏水、漏气;
    5 形成完整的真空井点抽水系统后,应进行试运行。
5.5.5 喷射井点施工安装应符合下列规定:
    1 喷射井点施工方法、滤料回填应符合本规范第5.5.3条、第5.5.4条的规定;
    2 井管沉设前应对喷射器进行检验,每个喷射井点施工完成后,应及时进行单井试抽,排出的浑浊水不得回流循环管路系统,试抽时间应持续到水清砂净为止;
    3 每组喷射井点系统安装完成后,应进行试运行,不应有漏气、翻砂、冒水现象;
    4 循环水箱内的水应保持清洁。
5.5.6 管井施工应符合下列规定:
    1 管井施工可根据地层条件选用冲击钻、螺旋钻、回转钻或反循环等方法钻进成孔,施工过程中应做好成孔施工记录;
    2 管井过滤器、滤料、泥浆要求,应符合本规范第5.4.7条和现行国家标准《供水水文地质勘察规范》GB 50027的规定;
    3 吊放井管时应平稳、垂直,并保持井管在井孔中心,严禁猛蹾,井管宜高出地表200mm以上;管井的施工与安装应符合现行国家标准《管井技术规范》GB 50296的规定;
    4 单井完成后应及时进行洗井,洗井后应安装水泵进行单井试抽;抽水时应做好工作压力、水位、抽水量的记录,当抽水量及水位降值与设计不符时,应及时调整降水方案;
    5 单井、排水管网安装完成后应及时进行联网试运行,试运行合格后方可投入正式降水运行。
5.5.7 渗井施工应符合下列规定:
    1 可采用螺旋钻进、回转钻进或人工成井,对易缩孔、塌孔地层应采用套管法成孔;
    2 采用人工成井时应制定专项安全措施。
5.5.8 辐射井施工应符合下列规定:
    1 集水井宜采用钢筋混凝土结构;采用沉井法和倒挂井壁逆作法时,壁厚宜为250mm~350mm,采用钻机成孔和漂浮下管法时,壁厚宜为150mm~200mm,每节管的接头部位应作防渗漏处理;
    2 辐射管施工工艺宜根据地层岩性确定,可采用顶管钻进、回转钻进、潜孔锤钻进、人工成孔;
    3 辐射管与集水井壁间应封堵严密;
    4 配备的抽水设备的出水量、扬程应大于设计参数;
    5 集水井口应采取安全防护措施。
5.5.9 电渗井施工应符合下列规定:
    1 电渗降水时宜采取间歇通电,每通电24h后宜停电2h~3h;
    2 应采取连续抽水;
    3 雷雨时工作人员应远离两极地带,维修电极时应停电。
5.5.10 集水明排施工应符合下列规定:
    1 采用明沟排水时,沟底应采取防渗措施;采用盲沟排水时,盲沟内宜采用级配碎石充填,并应满足主体结构对地基的要求;
    2 集水井(坑)壁应有防护结构,并应采用碎石滤水层、泵头包纱网等措施;
    3 当基坑侧壁出现渗水时,应针对性地设置导水管,将水引入排水沟;
    4 水泵的选型可根据排水量大小及基坑深度确定;
    5 排水管道上宜设置清淤孔,清淤孔的间距不宜大于10m;
    6 明沟、集水井、排水管、沉淀池使用时应随时清理淤积物,保持排水通畅。
5.5.11 潜埋井施工应符合下列规定:
    1 潜埋井封底应在周边基础结构施工完成后方可进行;
    2 封底时应预留出水管口,停抽后应及时堵塞封闭出水管口。

条文说明
5.5.1 编制降水施工组织设计,据以管控降水施工的全过程。
    封井是降水施工的一个重要环节,施工组织设计中应包括封井的时间、方法和要求。
    对软土、淤泥质黏土中的疏干井,井点停止运行后地下水位对工程无影响,可以将井点填埋在基础混凝土底板之下。
    对潜水降水井,井点在基坑底板混凝土浇筑时停止运行后,水位会缓慢上升但无抗浮要求,可以将井点管割除与底板混凝土浇筑在一起。
    井点持续处于运行状态,一旦停止抽水,影响基坑底板混凝土浇筑,需满足基坑抗浮要求后方可封井割除。
5.5.6 洗井对降水工程非常重要,洗井方法不正确、搁置时间过长,甚至全部成井完成后集中洗井,都可能导致抽水能力降低和失效。
    通过抽水试验确定水泵与出水量、设计降深的匹配情况,不满足要求时,及时更换水泵。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

建筑与市政工程地下水控制技术规范 JGJ111-2016
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读