中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.25 射频场感应的传导骚扰抗扰度试验


5.25.1 目的
    确定消防电子产品对来自150kHz~80MHz频率范围内射频发射机电磁骚扰的适应性。
5.25.2 要求
5.25.2.1 试验配置按 GB/T 17626.6-2017的规定进行。
5.25.2.2 图B.31为单一试验样品试验布置图;图B.32为多单元系统的试验布置图。
5.25.2.3 条件试验过程中试验样品要接通电源并处于正常工作状态,在条件试验后进行性能检测。
5.25.2.4 按试验程序设定的信号电平在150kHz~80MHz频率范围内扫频,骚扰信号为1kHz正弦波调幅,调制幅度为80%。如果需要,暂停试验并调整射频信号电平或切换耦合装置。频率递增扫频时,步长不应超过开始频率的1%。此后,步进的大小不应超过前一频率值的1%。在每一频率上的驻留时间,不应少于受试设备所需的运行和响应时间,但不应低于0.5s。对于敏感频率(例如时钟频率)应单独进行分析。
5.25.3 严酷等级
    射频场感应的传导骚扰抗扰度试验的严酷等级应满足表30的要求。试验样品可根据产品特性选取表中合适的电压进行试验,工业用产品宜选用表中的最大值进行试验。
表30
5.25.4 设备
    试验设备应符合GB/T 17626.6-2017的规定。

查找 上节 下节 返回
顶部

消防电子产品环境试验方法及严酷等级 GB/T16838-2021
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读