5.9 二氧化硫(SO2)腐蚀(耐久)试验


5.9.1 目的
    确定消防电子产品承受大气污染之一二氧化硫气体腐蚀作用的能力。
5.9.2 要求
5.9.2.1 试验方法按GB/T 2423.19-2013的规定进行。
5.9.2.2 试验条件要保持试验样品表面温度在露点以上。在条件试验过程中样品处于非通电状态。
5.9.2.3 试验后,试验样品立即置于温度为(40±2)℃、相对湿度小于50%的条件下干燥16h,然后在正常大气条件下恢复1h~2h,恢复期结束后进行性能检测。
5.9.3 严酷等级
    二氧化硫(SO2)腐蚀(耐久)试验的严酷等级应满足表10的要求。试验样品可根据产品特性选取相对湿度为(75±5)%或(93±3)%的试验条件。
表10
5.9.4 设备
    试验设备应符合 GB/T 2423.19-2013及表10的规定。