中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.2 高温(耐久)试验


5.2.1 目的
    确定消防电子产品长时间在高温环境下运输、放置或贮存的适应性。
5.2.2 要求
5.2.2.1 试验程序按GB/T 2423.2-2008的规定进行。
5.2.2.2 按照GB/T 2423.2-2008的试验Bb要求,采用温度渐变方式进行试验。在试验过程中,试验样品处于非通电状态。将试验样品放入温度为试验室温度的试验箱中,调节试验箱内温度至规定的严酷等级温度,达到稳定后,在该高温条件下保持至规定的持续时间。当规定的试验持续时间结束时,试验样品应保持在试验箱内,然后将温度下降至试验标准条件的温度偏差范围内。试验箱内温度变化应不超过1℃/min(不超过5min时间的平均值)。恢复时间应足以使温度达到稳定,至少应持续1h。
5.2.2.3 中间检测通常在条件试验结束时进行。最后检测宜在恢复期结束后进行。对某些类型的产品(例如感温、感烟火灾探测器等)允许其性能检测在特定的标准检验设备中进行。
5.2.3 严酷等级
    高温(耐久)试验的严酷等级应满足表3的要求。
表3
5.2.4 设备
    试验设备应符合GB/T 2423.2-2008的相关规定。

查找 上节 下节 返回
顶部

消防电子产品环境试验方法及严酷等级 GB/T16838-2021
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读