5.18 水试验


5.18.1 目的
    确定消防电子产品在使用环境中抵御水的性能。
5.18.2 要求
5.18.2.1 按照 GB/T 2423.38-2008中规定进行。
5.18.2.2 在条件试验过程中试验样品处于不通电状态。条件试验后立即进行性能检测,并对试验样品的任何注水口进行检查。
5.18.2.3 对于冲水试验,试验期间,将试验样品安放在正常工作位置,完全裸露。水雾从垂直方向及与垂直方向成60°夹角方向向试验样品喷注。图B.6和图B.7为两种试验设备的试验简图,可任选其中一种进行试验。图B.6为固定式雨淋试验设备。进行试验时,试验样品与喷孔之间的最小距离不大于200mm,水流量为1.8L/min,可用流量计测量,试验时间为5min,将试验样品水平转动90°,再继续进行5 min。图B.7为手持式雨淋试验设备,且带有可移动的防护罩。进行试验时,试验样品与喷孔之间的最小距离为300mm~500mm,水流量为10L/min,试验时间至少为5min。
5.18.2.4 对于浸水试验,将试验样品完全浸入到水箱中为了便于发现泄露,在水中可加入水溶性染料,如荧光素。浸水深度为0.15m,持续时间为0.5h。
5.18.3 严酷等级
    本试验用于安装在户外、地面的产品或对防水有要求的其他产品。严酷等级及对应的防护要求按照GB/T 4208-2017的规定。
5.18.4 设备
    试验设备应符合GB/T 2423.38-2008的相关规定。
 