中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.23 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验


5.23.1 目的
    确定消防电子产品对感性负载瞬变产生的各种快速低能量脉冲干扰的适应性。
5.23.2 要求
5.23.2.1 在试验室进行的试验,试验配置遵循GB/T 17626.4-2018的规定。
5.23.2.2 图B.16为AC电源线试验用耦合/去耦网络,图B.17为其他外连接线试验用电容耦合夹,图B.18为50Ω负载时单脉冲波形图,图B.19为一组脉冲波形图,图B.20为电瞬变脉冲发生器电原理图。
5.23.2.3 在条件试验过程中试验样品要接通电源并处于工作状态。条件试验后进行性能检测。
5.23.2.4 用图B.16所示耦合/去耦网络对试验样品的电源线施加规定的电压及频率的正负极性瞬变脉冲电压;用图B.17所示电容耦合夹对试验样品的其他外接线施加规定的电压及频率的正负极性瞬变脉冲电压,每300ms施加瞬变脉冲电压15ms,施加两次瞬变脉冲群电压的时间间隔为10s。
5.23.3 严酷等级
    电快速瞬变脉冲群抗扰度试验的严酷等级应满足表28的要求。工业用产品应选用表中的最大值进行试验。
表28
5.23.4 设备
    试验设备应符合GB/T 17626.4-2018的规定。
 
查找 上节 下节 返回
顶部

消防电子产品环境试验方法及严酷等级 GB/T16838-2021
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读