5.12 振动(正弦)(运行)试验


5.12.1 目的
    确定消防电子产品在使用环境中对振动的适应性。
5.12.2 要求
5.12.2.1 将试验样品按正常安装方式刚性安装在振动试验台上,使同方向的重力作用和其使用时一样(重力影响可忽略时除外),其中的一个轴线应垂直于试验样品的正常安装平面。试验样品在上述安装方式下可放于任何高度。
5.12.2.2 振动应在试验样品的三个互相垂直的轴线上依次进行。在条件试验过程中试验样品应接通电源并处于正常工作状态。对每个规定的功能方式(例如正常工作状态、火灾报警状态或故障状态)施加给定频率范围(最小一最大一最小)的扫描循环,性能检测在条件试验结束之后进行。
5.12.2.3 对于需要在使用场所现场组装的试验样品,可根据实际情况考虑是否进行试验。
5.12.2.4 振动(正弦)(运行)试验可与振动(正弦)(耐久)试验结合进行,以使试验样品在每一轴线进行运行试验后进行耐久试验,然后进行性能检测。
5.12.3 严酷等级
    振动(正弦)(运行)试验的严酷等级应满足表15的要求。试验样品可根据产品特性选取定位移或定加速度(或两者都要求)的幅值。
表15
5.12.4 设备
    试验设备应符合5.12.2和表15的规定。

查找 上节 下节 返回
顶部

消防电子产品环境试验方法及严酷等级 GB/T16838-2021