9 标志和颜色


9.1 灭火器筒体外表的颜色推荐采用红色
     灭火器上应有发光标志,以便在黑暗中指示灭火器所处的位置。发光标志应采用无毒、无放射性等不危害人体的材料制造。
9.2 灭火器应有铭牌贴在筒体上或印刷在筒体上,并应包括下列内容:
     a)  灭火器的名称、型号和灭火剂的种类;
     b)  灭火器灭火级别和灭火种类(用图2所示代码表示),代码的尺寸应大于16mmx16mm但不能超过32mmx32mm;
     注:对不适应的灭火种类,其用途代码可以不标。但对于使用会造成操作者危险的,则应用红线“X”去,并用文字明示在灭火器的铭牌上。
     c)  灭火器使用温度范围;
     d)  灭火器驱动气体名称和数量或压力;
     e)  灭火器水压试验压力(应用钢印打在灭火器不受内压的底圈或颈圈等处);
      f)  灭火器认证等标志;
     g)  灭火器生产连续序号(可印刷在铭牌上,也可用钢印打在不受压的底圈上);
     h)灭火器生产年份;
     注:灭火器生产年份应用钢印永久性地标志在灭火器上,在一年中最后3个月生产的灭火器可以标下一年生产的年份,而在一年中头3个月生产的灭火器可以标上一年生产的年份。
     i) 灭火器制造厂名称或代号;
     j) 灭火器的使用方法,包括一个或多个图形说明和灭火种类代码(见图2)。该说明和代码应在铭牌的明显位置,在筒体上不应超过120°弧度;对灭火器的直径大于80mm的,说明内容部分的尺寸不应小于75.0cm²;当灭火器直径小于或等于80mm的,说明内容部分的尺寸不应小于50.0 cm²;
     k)  再充装说明和日常维护说明。
图2  灭火种类代码符号
图2  灭火种类代码符号
9.3 二氧化碳灭火器应在瓶体肩部打钢印。钢印应清晰、排列整齐。钢印的字体高度为4 mm~10 mm;深度为0.3 mm~0.5 mm;钢印的字体排列可呈扇面状排列如图3,也可在瓶肩部沿圆周线排
列,各项目的排列应按图3中指引号为序。钢印标记应有下列内容:
     a)  二氧化碳化学符号 CO2
     b)  最大工作压力 Pw;
     c)  水压试验压力 Pt;
     d)瓶体设计壁厚,mm;
     e)瓶体内容积,L;
      f)空瓶质量,kg;
     g)制造年月;
     h)瓶体编号;
     1)制造厂代号或商标;
      j)产品标准号。
图3
图3
9.4 贮气瓶应用钢印永久性标志,并有下列内容:
     a)驱动气体的名称或代号;
     b)驱动气体质量(对于充装液化气体)或20℃时压力(对于充装非液化气体);
     c)贮气瓶总质量(包括阀门);
     d)水压试验压力;
     e)贮气瓶制造年份;
      f)制造厂名或代号。