中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

7.8 灭火器强度试验


     试验前,应将灭火器内的灭火剂清除,然后测量其容积。
7.8.1 水压试验
     将灭火器(或贮气瓶)安装在试验台上,试验台结构应保证灭火器筒体不受外力。试验采用水作加压介质,水温不应低于5℃。试验用压力指示仪精度不应低于1.6 级。灭火器筒体与器头可分别进行试验,但它们之间的连接零件与连接部位也应经受水压试验。
     试验时先升压至最大工作压力,然后卸压,反复进行数次,以排除水中气体;然后缓慢、均匀升压至规定的压力,在此压力下持续时间不应少于1 min并仔细观察。试验结果应符合6.10.1.1或6.10.2.2的规定。
7.8.2 爆破试验
     将经水压试验合格的灭火器(或贮气瓶)安装在试验台上,试验台应有安全防护设施。试验水温应不低于5℃,试验用压力指示仪精度不应低于1.6 级。
     试验时先升压至最大工作压力,然后卸压,反复进行数次,以排除水中气体;然后以缓慢均匀速率升压,直到灭火器(贮气瓶)破裂。
     如果未达到规定的爆破压力前器头密封件处发生泄漏,则可将灭火器筒体与器头分别进行试验,但筒体与器头的连接件也应经爆破试验。爆破试验结果应符合6.10.1.2或6.10.2.3的规定。
7.8.3 压扁试验
     将灭火器筒体的中间分别安装在二个顶端半径为12.5 mm、厚度为25 mm、宽度大于筒体直径的压块中,在垂直于灭火器的纵轴方向上压扁。压扁应在30 s~60 s之间发生。压扁的尺寸D1,为灭火器筒体外径的1/3。
     灭火器具有纵向焊缝时,焊缝应与压块成90°[  见图1a)];对具有环焊缝的灭火器,焊缝应与压块成45°[  见图1b)]。压扁后,再将灭火器按7.8.1进行水压试验,试验结果符合6.10.1.3的规定。
     注:灭火器爆破试验也可在压扁试验后的灭火器上进行。
7.8.4 压力交变试验
     将灭火器分别安装在试验台上,试验台结构应保证灭火器筒体不受外力。试验采用液体作加压介质,其温度不应低于5℃,试验用压力指示仪精度不低于1.6级。
     试验压力从零到灭火器规定的水压试验压力再回到零,每分钟循环6次,共5000次。试验后按7.8.2进行爆破试验,结果应符合6.10.1.4的规定。
     注:凡上下封头为标准椭圆形或半球形,且直边不小于10 mm的灭火器可免做压力交变试验。

查找 上节 下节 返回
顶部

【已废止】手提式灭火器 第1部分:性能和结构要求 GB4351.1-2005
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读