7.11 喷射软管及接头强度试验


7.11.1 喷射软管及接头在20℃±5℃时试验
     将喷射软管及接头放入20℃±5℃环境中保持24h或以上,然后在20℃±5℃环境中进行试验。将喷射软管及接头(包括不可拆卸的器头部分)装在水压试验台上加压,试验时水温不低于20℃。试验台压力测量仪的精度不应低于1.6 级。
     试验时以缓慢均匀的速率升压,直至破裂。试验结果应符合6.10.6.2的规定。
7.11.2 喷射软管及接头在55℃±2℃时试验
     将喷射软管及接头放入55℃±2℃环境中保持24h或以上,到时在55℃±2℃环境中进行试验。将喷射软管及接头(包括不可拆卸的器头部分)装在水压试验台上加压,试验时水温不低于20℃。试验台压力测量仪的精度不应低于1.6级。
     试验时以缓慢均匀的速率升压,直至破裂。试验结果应符合6.10.6.2的规定。