中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6.14 灭火剂和驱动气体


6.14.1 灭火器中充装的二氧化碳灭火剂应符合GB 4396的规定。
6.14.2 灭火器中充装的洁净气体灭火剂应符合相应的标准规定。
6.14.3 灭火器中充装的干粉灭火剂应符合GB 4066.1、G8 4066.2的规定。
6.14.4 灭火器中充装的机械泡沫灭火剂应符合GB 15308的规定。
6.14.5 灭火器中充装的水系灭火剂应符合GB 17835的规定。
6.14.6 灭火器中充装的水成膜泡沫灭火剂应符合GB 17427的规定。
6.14.7 灭火器中作驱动气体的氮气应符合GB/T 3864的规定。
6.14.8 灭火器中作驱动气体的二氧化碳,其纯度不应小于99.9%。
6.14.9 凡灭火器中充装的灭火剂或驱动气体如没有相应的国家标准或行业标准的,则应符合其他有关标准。
查找 上节 下节 返回
顶部

【已废止】手提式灭火器 第1部分:性能和结构要求 GB4351.1-2005
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读