7.15 二氧化碳灭火器喷射喇叭筒试验


7.15.1 喇叭筒负重试验
7.15.1.1 将喇叭筒放入55℃±2℃环境中24h或以上。
7.15.1.2 到时取出,立即装在与其配套的二氧化碳灭火器上。
7.15.1.3 打开灭火器喷射,当达到完全喷射后,立即将一块直径为200 mm、总质量为25kg±0.1 kg的压块施加于喇叭筒出口端的上方,持续5min后检查喇叭筒,结果应符合6.10.9的规定。
7.15.2 喇叭筒的低温跌落试验
7.15.2.1 将喇叭筒放入-50℃±2℃环境中24 h或以上。
7.15.2.2 到时取出,在1 min内将喇叭筒按其顶端向上、向下及水平方向,分别从1m高处自由跌落在平整水泥地上各1次。试验结果应符合6.10.9的规定。