7.25 抗冲击试验


7.25.1 目的
    检验地面安装型灯具表面玻璃的抗冲击性能。
7.25.2 试验步骤
    将试样按制造商的规定进行安装,使其处于正常工作位置,表面保持水平。然后用直径为63.5mm(质量约为1040g)表面光滑的钢球放在距离试样表面1000mm的高度,使其自由下落。冲击点应在距试样四角边框25mm范围内,四个角各冲击一次,观察记录试样状态。试验后,按7.2的要求进行试验。
7.25.3 试验结果
    试验后,试样表面玻璃应无破碎现象,基本功能应与试验前的基本功能保持一致。