中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

7.9 接地电阻试验


7.9.1 目的
    检验系统及系统内各设备接地性能。
7.9.2 试验设备
    试验设备满足下述条件:
    a)可调直流电源;
    b)空载电压不超过12V时至少能产生10A的电流。
7.9.3 试验步骤
7.9.3.1 将从空载电压不超过12V产生的至少为10A的电流分别接在接地端子或接地触点与各可触及金属部件之间,至少保持1min。
7.9.3.2 测量接地端子或接地触点与可触及金属部件之间的电压降,并由电流的电压降算出电阻。
7.9.4 试验结果
    试样的接地电阻性能应满足6.2.2的要求。
查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
【已废止】消防应急照明和疏散指示系统 GB17945-2010
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读