中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

7.8 绝缘电阻试验


7.8.1 目的
    检验系统内各设备绝缘电阻性能。
7.8.2 试验设备
满足下述技术要求的绝缘电阻试验装置(在不具备专用测试装置的条件下,也可用其他仪器):
    a)试验电压:500V±50V,DC;
    b)测量范围:0MΩ〜500MΩ;
    c)记时:60s±5s。
7.8.3 试验步骤
    通过绝缘电阻试验装置,分别对试样(包括集中控制型系统的应急照明控制器)有绝缘要求的外部带电端子与壳体之间、主电源输入端与壳体之间(电源插头不接入电网)施加500V±50V直流电压,持续60s±5s,测量其绝缘电阻值。试验时,应保证接触点有可靠的接触,引线间的绝缘电阻应足够大,以保证读数正确。
7.8.4 试验结果
    试样的绝缘性能应满足6.10的要求。
查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
【已废止】消防应急照明和疏散指示系统 GB17945-2010
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读