7.11 高温试验


7.11.1 目的
    检验系统及系统内各设备在高温环境下正常工作的能力。
7.11.2 试验设备
    试验设备应符合GB 16838的规定。
7.11.3 试验步骤
7.11.3.1 将试样在正常大气条件下放置2h〜4h后放入高温试验箱中,接通电源,使其处于主电工作状态。
7.11.3.2 以不大于1℃/min的平均升温速率升到55℃±2℃保持16h。
7.11.3.3 按7.2的要求进行试验。
7.11.4 试验结果
    试样在高温环境下的性能应满足6.3、6.12的要求。