7.5 电压波动试验


7.5.1 目的
    检验系统对主电供电电压波动的适应能力。
7.5.2 试验设备
试验设备应满足下述条件:
    a)输出电压:100V〜250V内连续可调;
    b)交流频率为50Hz。
7.5.3 试验步骤
    调节试验装置分别使试样的主电供电电压为242V和187V,检查其工作状态。
7.5.4 试验结果
    试样的主电电压波动性能应满足6.7的要求。