中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

附录B 工程检测记录


B.0.1  检测工程安装质量及观感质量时应按表B.0.1填写工程安装质量及观感质量检验记录。

表B.0.1  工程安装质量及观感质量检验记录表

    注:1  安装位置要求应对照本规范第6.1.4、6.2.4、6.2.5、6.3.4、6.3.5、6.6.2、6.6.3、6.7.7、6.7.8、6.7.9、6.7.10、6.7.11、6.7.12、6.8.2、6.8.3、6.8.4、6.9.2和6.10.4条的要求,进行现场检查。

        2  安装质量(工艺)要求应对照本规范第6.1.4、6.2.4、6.2.5、6.3.4、6.3.5、6.6.2、6.6.3、6.7.7、6.7.8、6.7.9、6.7.10、6.7.11、6.7.12、6.8.2、6.8.4、6.10.2、6.10.5条的要求,进行现场检查。

        3  线缆连接要求应对照本规范第6.2.4、6.2.5、6.3.4、6.8.2、6.9.3、6.9.4、6.7.17条的要求,对照图纸复核、抽查。

        4  通电要求应对照本规范第8.1.3和8.1.5条的要求,现场通电检查。

        5  机架、控制台应对照本规范第6.1.5和7.2.11条的要求,进行现场检查。

        6  控制设备安装应对照本规范第6.1.5、6.2.6、6.3.4、6.3.5、6.6.4、6.7.13、6.7.14和6.8.5、6.10.5条的要求,进行现场检查。

        7  开关、按钮应对照本规范第8.1.5条的要求,进行现场操作。

        8  机架、设备接地应对照本规范第7.4.4条的要求,进行现场检查。

        9  接地电阻应对照本规范第7.4.4条的要求,进行现场测量。

        10  控制台、机架、缆线绑扎及标识应对照本规范第6.1.5、6.2.6、6.8.5、7.2.11和7.4.5条的要求,进行抽查。

        11  电源引入线缆标识应对照本规范第5.2.7条的要求,进行现场检查。

        12  通电应对照本规范第8.1.3和8.1.5条的要求,进行现场通电检查。

        13  明敷管线应对照本规范第5.2.1、5.2.2、5.2.3、5.2.5和5.2.8、5.3.2条的要求,进行现场检查。

        14  接线盒、线缆接头应对照本规范第5.2.6和5.2.7条的要求,进行现场检查。

        15  隐蔽工程随工验收复核应对照本规范第5.3.2和5.3.3条的要求,进行复核。

        16  装修应对照本规范第7.2节的要求,进行现场检查。

        17  空气调节系统安装应对照本规范第7.3节的要求,进行现场检查。

        18  电气装置安装应对照本规范第7.4节的要求,进行现场检查。

        19  作业面和隐蔽部位应对照本规范第5.3.3、7.1.6和7.1.7条的要求,进行现场检查。

        20  维护保养应对照本规范第7.2.11和7.2.12条的要求,进行现场检查。

        21  防雷、接地系统应对照本规范第7.1.5和7.4.4条的要求,进行现场检查。

B.0.2  系统功能检验时应按表B.0.2填写系统功能检验记录。

表B.0.2  系统功能检验记录表

    注:各检查项目下的功能,可根据工程实际功能数量延伸表格。

B.0.3  检验系统技术性能时应按表B.0.3填写系统技术性能指标检测表。

表B.0.3  系统技术性能指标检测表

    注:1  检测报告应另附。

        2  各检测项目下,可根据所签订合同中的实际系统技术性能数量延伸表格。

查找 上节 下节 返回
顶部

电子会议系统工程施工与质量验收规范 GB51043-2014
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读