6.8 会议摄像系统


6.8.1  会议摄像系统设备的安装可包括图像采集设备和图像处理设备的安装。

6.8.2  摄像机的安装应符合下列规定:

    1  摄像机的安装应符合设计要求。

    2  摄像机安装应牢固,运转应灵活。

    3  在强电磁干扰环境下,摄像机安装应与地绝缘隔离。

    4  摄像机宜采用集中供电方式。

    5  摄像机吊顶安装时,应预留检修孔。

    6  摄像机连接线缆外露部分应采用软管保护。

6.8.3  编码器宜安装在摄像机附近或吊顶内。

6.8.4  云台的安装应符合下列规定:

    1  云台安装应牢固,转动应灵活无晃动。

    2  应检查云台的旋转范围是否符合设计要求。

    3  应检查云台运动时是否存在碰擦物和阻挡物。

6.8.5  图像处理设备的安装应符合下列规定:

    1  控制键盘、监视器等设备的安装应平稳,便于操作。监视器屏幕应避免环境光直射。

    2  在控制台、机柜(架)内安装的设备内部接插件与设备连接应牢固。

    3  控制室内线缆应根据设备安装位置设置线缆槽盒和进线孔,线缆排列、捆扎应整齐,并应有长效用途和编号标识。

条文说明

6.8.3  如果摄像机距离控制室或弱电竖井的距离不超过20m,为了美观和检修方便,也可以将编码器放在控制室或者固定在竖井内。