中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

9 系统试运行


9.0.1  系统应在调试合格,且试运行方案经建设单位认可后进行试运行。试运行期间,应按本规范表A.0.7的要求做好系统试运行记录。

9.0.2  会议讨论、会议同声传译、会议表决和会场出入口签到管理系统试运行时间不宜低于30h,且每2h应按本规范表A.0.7填写系统运行状态。会议扩声、会议显示、会议摄像、会议录播系统和集中控制系统试运行时间不宜低于30d,且每天应按本规范表A.0.7填写系统运行状态。

9.0.3  系统试运行应达到设计要求。

9.0.4  系统试运行结束后,应根据试运行记录写出系统试运行报告。其内容应包括试运行起止日期;试运行内容;试运行过程是否有故障;故障产生的日期、次数、原因和排除状况;系统功能是否符合设计要求及综合评述。

9.0.5  系统试运行期间,应建立系统值勤、操作和维护管理制度。

条文说明

9.0.2  会议讨论、会议同声传泽、会议表决和会场出入口签到管理系统试运行时间不宜低于30h,是指累计运行时间不低于30小时。会议扩声、会议显示、会议摄像、会议录播系统和集中控制系统试运行时间不宜低于30天,是指如果用户的实际使用时间是每天8小时,那么试运行时间可以进行累计计算不少于30天;如果用户的实际使用时间是连续7天×24小时,则试运行时间也应是不少于30天的不间断运行。

9.0.4  系统试运行报告应经过建设单位、监理单位的审核。

9.0.5  系统值勤、操作和维护管理制度可由设计、施工单位配合建设单位完成。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

电子会议系统工程施工与质量验收规范 GB51043-2014
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读