中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6.2 会议讨论系统


6.2.1  会议讨论系统设备的安装可包括有线会议讨论系统和无线会议讨论系统设备的安装。

6.2.2  有线会议讨论系统设备安装应包括有线会议单元、控制主机和系统管理软件的安装。

6.2.3  无线会议讨论系统设备安装应包括无线会议单元、控制主机、信号收发器和系统管理软件的安装。

6.2.4  有线会议单元安装应符合下列规定:

    1  嵌入式会议单元安装应符合下列规定:

        1)应向家具厂家提供产品说明、安装手册及具体开孔位置、尺寸、深度和走线方式。

        2)应提供桌面、座椅后背或扶手内的具体安装要求。

    2  移动式安装的有线会议单元之间连接线缆长度应留有一定余量,并应做好线缆的固定。

    3  菊花链式会议讨论系统中,会议单元的安装应符合下列规定:

        1)会议单元之间线缆的应牢固可靠。

        2)每路线缆连接的会议单元总功耗及延长线功率损耗之和应符合设计要求。

        3)单条延长线缆长度应小于设备的规定长度。超过规定长度,应在规定长度以内设置中继器。

    4  星型式会议讨论系统中,应采用屏蔽线缆连接传声器和控制处理装置。

6.2.5  无线会议单元、信号收发器的安装应符合下列规定:

    1  信号收发器的供电电压应稳定。

    2  信号收发器安装的高度和方向应符合设计要求,不应有接收盲区。

    3  红外线会议讨论系统中,红外线信号收发器的安装还应符合下列规定:

        1)红外线信号收发器的安装位置应避免墙壁、柱子及其他障碍物对信号的发射和接收形成遮挡。

        2)同一会场内的各个红外线信号收发器到会议控制主机之间的线缆长度应等长。

        3)各红外线信号收发器到会议控制主机之间的线缆长度不应超过设备的规定长度,与电力线缆平行敷设时,其间距应大于或等于0.3m。

    4  射频会议讨论系统的设备安装应符合下列规定:

        1)应确保会场附近没有与本系统相同或相近频段的射频设备工作。

        2)射频会议单元和射频信号收发器的安装位置周围应避免有大面积金属物品和电器设备的干扰。

    5  信号收发器进行初步安装后,应通电检测各项功能,音频接收质量应符合设计要求,固定应牢固可靠。

    6  所有要求及所提供的相关技术资料,应由相关单位签字确认并记录存档。

6.2.6  控制室设备的安装应符合下列规定:

    1  控制室设备可包括会议系统控制主机、自动混音台、媒体矩阵等。

    2  所有控制室设备应按设计布局要求,安装于控制室的标准机柜内或置放于操作台面上,其安装应牢固可靠。

    3  机柜或操作台内线缆应绑扎成束,排列整齐,并宜留有余量。线缆标识应清晰、准确、耐久。

6.2.7  系统管理软件应按设计要求安装于控制主机内,且应正常可靠地工作。

条文说明

6.2.4  本条说明如下:

   1  嵌入式会议单元安装应符合下列规定:

        1)同时需要考虑到预留检修空间。

    2  移动式安装的有线会议单元之间连接的线缆根数与长度应根据设计要求或会议室开间大小及会议单元可移动范围留有一定余量。

    3  菊花链式会议讨论系统中,会议单元的安装应符合下列规定:

        2)每路线缆连接的会议单元总功耗及延长线功率损耗之和小于会议系统控制主机接口的功率。增加延长线线缆后,线缆长度超过规定长度时,应在规定长度以内加接中继器。

6.2.5  本条说明如下:

    1  无线会议系统中,信号收发器的供电电压一定要稳定。如电压不稳,应增加UPS电源或稳压器。信号收发器的供电线路上不得接其他用电设备。如果信号收发器由会议系统控制主机供电,则应确保会议系统控制主机的供电电压稳定。

    3  红外线会议讨论系统中,红外线会议单元和红外线信号收发器的安装应符合下列规定:

        2)如果红外信号工作区出现重叠,会议单元可从两个或多个收发器接收红外信号。由于存在重叠效应及多径效应,若信号相位相同,则会增强信号接收强度;若相位相反,则会减弱信号接收强度。要避免多径效应,应保证各个收发器到主机之间的线缆长度相等。

    4  安装射频会议讨论系统设备时,还应符合下列规定:

        2)大面积金属物品,金属网格型的货架、电子存包柜,以及点钞机、打卡机、微波炉等这些电器设备都会对射频会议系统的天线产生干扰。形成圈状的金属线圈对天线易产生干扰,特别是金属网格线对天线的干扰特别大,应特别检查安装现场的网格线。若安装现场有吊顶,应检查吊顶上有无金属线圈。

6.2.6  本条说明如下:

    2  安装位置根据现场条件,以便于使用操作为准。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

电子会议系统工程施工与质量验收规范 GB51043-2014
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读