8.11.1  空气调节系统调试应符合下列规定:

    1  检漏及保压试验技术指标应符合设计要求,无设计要求的,应按设备技术档案执行。

    2  空气调节系统设备应在保压试验合格后进行试运行。

    3  空调机组室内外机的试运转应符合设备技术文件和现行国家标准《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》GB 50274中的有关规定。

    4  空调机组运行时,室内外机产生的噪声应符合设计要求。

    5  风控、温控开关的动作应正确,并应与空调机组运行状态一一对应。

8.11.2  照明系统调试应符合下列规定:

    1  照明装置的控制开关动作应与照明灯具的状态一一对应。

    2  对会议室及控制室进行照度测试,照度值应符合设计要求。

8.11.3  供配电系统电气装置调试应符合下列规定:

    1  应对电线、电缆及电气装置相序的正确性进行检测。

    2  应检查电气装置开关配置是否符合设计要求。

    3  不间断电源应进行试运行测试。

条文说明

    鉴于会议讨论系统、同声传译系统、会议表决系统、签到管理系统、会议扩声系统、会议显示系统、会议摄像系统、会议录播系统和集中控制系统的调试一并归纳在各相应章节中予以规定和要求。

8.11.1  空气调节系统调试应符合下列规定:

    2  空气调节系统设备包括空调设备和新风设备。