中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

10.2 电气设备的试验


10.2.1  电气设备试验项目应符合现行国家标准《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB 50150的规定。

10.2.2  变压器的试验项目,应包括下列内容:

    1  绝缘油试验或SF6气体试验。

    2  测量绕组连同套管的直流电阻。

    3  检查所有分接头的电压比。

    4  检查变压器的三相接线组别和单相变压器引出线的极性,应与设计要求、铭牌标记、外壳上的符号相符。

    5  测量与铁芯绝缘连接片可拆开的各紧固件及有外引接地线的铁芯绝缘电阻。

    6  有载调压切换装置的检查和试验。

    7  测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比。

    8  短时工频耐受电压试验。

    9  额定电压下的冲击合闸试验。

    10  检查相位。

10.2.3  真空断路器的试验项目,应包括下列内容:

    1  测量绝缘电阻。

    2  测量导电回路的电阻。

    3  短时工频耐受电压试验。

    4  测量断路器主触头的分、合闸时间,测量分、合闸的同期性,测量合闸时触头的弹跳时间。

    5  测量分、合闸线圈及合闸接触器线圈的绝缘电阻和直流电阻。

    6  断路器操动机构的试验。

10.2.4  六氟化硫(SF6)断路器的试验项目,应包括下列内容:

    1  测量绝缘电阻。

    2  测量导电回路的电阻。

    3  短时工频耐受电压试验。

    4  测量断路器的分、合闸时间。

    5  测量断路器的分、合闸速度。

    6  断路器主触头分、合闸的同期性测量。

    7  断路器分、合闸线圈绝缘试验。

    8  断路器操动机构的试验。

    9  套管式电流互感器的试验。

    10  测量断路器内SF6气体的含水量。

    11  密封性试验。

    12  气体密度继电器、压力表和压力动作阀的检查。

10.2.5  隔离开关、负荷开关及跌落式熔断器的试验项目,应包括下列内容:

    1  测量绝缘电阻。

    2  测量高压限流熔丝管熔丝的直流电阻。

    3  测量负荷开关导电回路的电阻。

    4  短时工频耐压试验。

    5  操动机构的试验。

10.2.6  电容器的试验项目,应包括下列内容:

    1  测量绝缘电阻。

    2  测量电容值。

    3  并联电容器交流耐压试验。

    4  额定电压下的冲击合闸试验。

10.2.7  金属氧化物避雷器试验项目,应包括下列内容:

    1  测量金属氧化物避雷器及基座绝缘电阻。

    2  无间隙金属氧化物避雷器,测量金属氧化物避雷器直流参考电压和0.75倍直流参考电压下的泄露电流。

    3  无间隙金属氧化物避雷器,检查放电计数器动作情况及监视电流表指示。

    4  有间隙金属氧化物避雷器,工频放电电压试验。

10.2.8  66kV及以下架空电力线路杆塔上电气设备交接试验报告统一格式,应符合本规范附录B的规定。

条文说明
10.2.1  本条明确了杆上电气设备的交接试验应符合现行国家标准《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB 50150的规定。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

电气装置安装工程 66kV及以下架空电力线路施工及验收规范 GB50173-2014
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读