中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6.7 冬期施工


6.7.1  当连续5d、室外日平均气温低于5℃时,混凝土基础工程应采取冬期施工措施,并应及时采取气温突然下降的防冻措施。

6.7.2  冬期施工应符合现行行业标准《建筑工程冬期施工规程》JGJ/T 104的规定。

6.7.3  冬期钢筋焊接,宜在室内进行,当必须在室外焊接时,其最低环境温度不宜低于—20℃,并应符合现行行业标准《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18的规定。雪天或施焊现场风速超过5.4m/s(3级风)焊接时,应采取遮蔽措施,焊接后未冷却的接头不得碰到冰雪。

6.7.4  配制冬期施工的混凝土,宜选用硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥,并应符合下列规定:

    1  当采用蒸汽养护时,宜选用矿渣硅酸盐水泥。

    2  混凝土最小水泥用量不宜低于280kg/m3,水胶比不应大于0.55,强度等级不大于C15的混凝土除外。

    3  大体积混凝土的最小水泥用量,可根据实际情况确定。

6.7.5  冬期拌制混凝土时应采用加热水的方法,拌和水及骨料的最高温度不得超过表6.7.5的规定。当水和骨料的温度仍不能满足热工计算要求时,可提高水温到100℃,但水泥不得与80℃以上的水直接接触。

表6.7.5  拌和水及骨料的最高温度(℃)

6.7.6  水泥不应直接加热,宜在使用前运入暖棚内存放。混凝土拌和物的入模温度不得低于5℃。

6.7.7  冬期施工不得在已冻结的基坑底面浇筑混凝土,已开挖的基坑底面应有防冻措施。

6.7.8  搅拌混凝土的最短时间应符合表6.7.8的规定。

表6.7.8  搅拌混凝土的最短时间(s)

    注:1  表中搅拌机容积为出料容积。

        2  采用自落式搅拌机时,应比表中搅拌时间延长30s~60s;采用预拌混凝土时,应较常温下预拌混凝土搅拌时间延长15s~30s。

6.7.9  冬期混凝土养护宜选用覆盖法、暖棚法、蒸汽法或负温养护法。当采用暖棚法养护混凝土时,混凝土养护温度不应低于5℃,并应保持混凝土表面湿润。

6.7.10  冬期施工混凝土基础拆模检查合格后应立即回填土。采用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥配制的混凝土时,其受冻临界强度不应小于设计混凝土强度等级值的30%;采用矿渣硅酸盐水泥、煤粉灰硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥、复合硅酸盐水泥时,不应小于设计混凝土强度等级值的40%。

条文说明

6.7.1  混凝土冬期施工的含义是依据现行行业标准《建筑工程冬期施工规程》JGJ/T 104第1.0.3条的规定。

6.7.3  本条是依据现行行业标准《建筑工程冬期施工规程》JGJ/T 104钢筋工程相关条款并结合施工实践作此规定。

6.7.4  本条是依据现行行业标准《建筑工程冬期施工规程》JGJ/T 104第6.1.3条的规定。

6.7.5  本条是依据国家现行标准《建筑工程冬期施工规程》JGJ/T 104第6.2.1条中强度等级规定。

6.7.6  本条是依据现行行业标准《建筑工程冬期施工规程》JGJ/T 104第6.2.4条的规定。

6.7.7  本条是依据现行行业标准《建筑工程冬期施工规程》JGJ/T 104第6.2.9条的规定,结合北方冬期施工情况制定。以消除基坑冻胀的影响。在冻结基坑底面上浇筑混凝土,解冻后容易造成基础根开、对角线超差和基础歪扭。

6.7.8  本条是依据现行行业标准《建筑工程冬期施工规程》JGJ/T 104第6.2.5条的规定,规定了搅拌混凝土的最短拌制时间。

6.7.9  本条是依据现行行业标准《建筑工程冬期施工规程》JGJ/T 104第6.6.2.1款的规定和冬期施工经验,应根据不同情况,选用条文中所述四种混凝土养护方法的任一种保证混凝土质量。

6.7.10  强调冬期施工基础应及时回填土,避免冻胀。混凝土受冻前的强度要求是依据现行行业标准《建筑工程冬期施工规程》JGJ/T 104第6.1.1.1款的规定。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

电气装置安装工程 66kV及以下架空电力线路施工及验收规范 GB50173-2014
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读