中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

7.4 钢管电杆


7.4.1  电杆在装卸及运输中,杆端应有保护措施。运至桩位的杆段及构件不应有明显的凹坑、扭曲等变形。

7.4.2  杆段间为焊接连接时,应符合本规范第7.3节的有关规定。杆段间为插接连接时,其插接长度不得小于设计插接长度。

7.4.3  钢管电杆连接后,其分段及整根电杆的弯曲均不应超过其对应长度的2‰。

7.4.4  架线后,直线电杆的倾斜不应超过杆高的5‰,转角杆组立前宜向受力侧预倾斜,预倾斜值应由设计确定。

条文说明

7.4.1  钢管电杆装卸运输不当最容易使端头变形,造成连接困难,特别是套接连接的多边形钢管电杆,如果端头变形就无法套插连接,故作此规定。

7.4.2  钢管电杆的接头方式主要有两种:圆环形钢管电杆多采用焊接,这种接头的质量要求与混凝土电杆相同,应按本章第7.3节有关规定执行;多边形断面钢管电杆多用套插接头,这种接头靠轴向压力套装,质量控制的关键是套接长度不能小于设计值。

7.4.3  本条参考了混凝土电杆焊接后的容许弯曲度,按2‰控制较为合适。

7.4.4  套接钢管电杆,设计均不使用拉线固定,因此架线后往往倾斜较大。对直线钢管电杆的倾斜偏差规定为5‰,比钢筋混凝土电杆大。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

电气装置安装工程 66kV及以下架空电力线路施工及验收规范 GB50173-2014
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读