中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

2 术语


2.0.1  架空电力线路  overhead power line

    用绝缘子和杆塔将导线及地线架设于地面上的电力线路。

2.0.2  档距    span length

    两相邻杆塔导线悬挂点间的水平距离。

2.0.3  耐张段    section of an overhead line

    两相邻耐张杆塔间的线路部分,称为一个耐张段。

2.0.4  垂直档距    weight span

    杆塔两侧导线最低点之间的水平距离。

2.0.5  代表档距    representative span

    为一假设档距,该档距由于荷载或温度变化引起张力变化的规律与耐张段实际变化规律几乎相同。

2.0.6  弧垂    sag

    一档架空线内,导线与导线悬挂点所连直线间的最大垂直距离。

2.0.7  杆塔    support structure of an overhead line

    通过绝缘子悬挂导线的装置。

2.0.8  根开    root distance

    两电杆根部或塔脚之间的水平距离。

2.0.9  杆上电气设备  electrical equipments on support structure

    指66kV及以下架空电力线路上的变压器、断路器、负荷开关、隔离开关、避雷器、熔断器等电气设备。

2.0.10  相色  color of phase

    为区分线路相位,采用颜色进行标识,并规定A相为黄色、B相为绿色、C相为红色。

2.0.11  单位工程  unit project

    指具有独立的施工条件,但不独立发挥生产能力的工程,可按专业性质或建筑部位划分。

2.0.12  分部工程  parts of construction

    指单位工程的组成部分,一个单位工程可由若干个分部工程组成。

2.0.13  分项工程  kinds of construction

    指分部工程的组成部分,一个分部工程可由若干个分项工程组成。

条文说明

2.0.4  在陡峭的地段,两相邻档的导线的最低点可能位于杆塔同一侧。

2.0.11  本规范将一条或一个标段的架空电力线路工程划分为一个单位工程。

2.0.12  分部工程可按专业性质、建筑部位划分,当分部工程较大或较复杂时,可按材料种类、施工特点、施工程序、专业系统及类别等划分。

2.0.13  分项工程可按材料、施工工艺、设备类别等划分。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

电气装置安装工程 66kV及以下架空电力线路施工及验收规范 GB50173-2014
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读