中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

8.5 紧线


8.5.1  紧线应在基础混凝土强度达到100%后施工,并应在全紧线段内杆塔已全部检查合格后再进行。

8.5.2  紧线施工前应根据施工荷载验算耐张、转角型杆塔强度,必要时应装设临时拉线或进行补强。采用直线杆塔紧线时,应采用设计允许的杆塔做紧线临锚杆塔。

8.5.3  弧垂观测档的选择应符合下列规定:

    1  紧线段在5档及以下时应靠近中间选择1档。

    2  紧线段在6档~12档时应靠近两端各选择1档。

    3  紧线段在12档以上时靠近两端及中间可选3档~4档。

    4  观测档宜选档距较大和悬挂点高差较小及接近代表档距的线档。

    5  弧垂观测档的数量可根据现场条件增加,但不得减少。

8.5.4  观测弧垂时的实测温度应能代表导线或架空地线的温度,温度应在观测档内实测。

8.5.5  挂线时对于孤立档、较小耐张段过牵引长度应符合设计要求;设计无要求时,应符合下列规定:

    1  耐张段长度大于300m时,过牵引长度不宜超过200mm。

    2  耐张段长度为200m~300m时,过牵引长度不宜超过耐张段长度的0.5‰。

    3  耐张段长度小于200m时,过牵引长度应根据导线的安全系数不小于2的规定进行控制,变电所进出口档除外。

8.5.6  绝缘线紧线时不宜过牵引,应使用牵引网套或面接触的卡线器,并应在绝缘线上缠绕塑料或橡皮包带。

8.5.7  紧线弧垂在挂线后应随即在该观测档检查,其允许偏差应符合下列规定:

    1  弧垂允许偏差应符合表8.5.7的规定。

表8.5.7  弧垂允许偏差

    2  跨越通航河流的跨越档弧垂允许偏差应为±1%,其正偏差不应超过1m。

8.5.8  导线或架空地线各相间的弧垂应保持一致,当满足本规范第8.5.7条的弧垂允许偏差标准时,各相间弧垂的相对偏差最大值应符合下列规定:

    1  相间弧垂相对偏差最大值应符合表8.5.8的规定。

    2  跨越通航河流跨越档的相间弧垂相对偏差最大值,不应大于500mm。

表8.5.8  相间弧垂相对偏差最大值

    注:对架空地线指两水平排列的同型线间。

8.5.9  相分裂导线同相子导线的弧垂应力求一致,在满足本规范第8.5.7条弧垂允许偏差标准时,其相对偏差应符合下列规定:

    1  不安装间隔棒的垂直双分裂导线,同相子导线间不得大于100mm。

    2  安装间隔棒的其他形式分裂导线同相子导线间不得大于80mm。

8.5.10  架线后应测量导线对被跨越物的净空距离,计入导线蠕变伸长换算到最大弧垂时应符合设计要求。

8.5.11  连续上(下)山坡时的弧垂观测,当设计有要求时应按设计要求进行观测。

8.5.12  导线架设后,线上不应有树枝等杂物。导线对地及交叉跨越安全距离,应符合设计和本规范附录A的有关要求。

条文说明

8.5.4  10kV及以下架设新导线时,弧垂除考虑温度影响外,还应考虑导线蠕变伸长对弧垂的影响,一般采用减小弧垂法补偿,弧垂减小的百分数为:

    (1)铝绞线、铝芯绝缘线:20%;

    (2)钢芯铝绞线:12%。

8.5.5  本规范未考虑大跨越相关内容。

8.5.6  本条为新增条文。本条款依据现行行业标准《架空绝缘配电线路施工及验收规程》DL/T 602第7.4.1条和第7.4.2条的规定。在绝缘线上缠绕塑料或橡皮包带是为了防止绝缘层损伤。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

电气装置安装工程 66kV及以下架空电力线路施工及验收规范 GB50173-2014
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读