A.1 X射线静电消除器检测要求


Ⅰ主控项目

A.1.1 在X射线静电消除器轴向射线方向300mm处测试的残余电压不应大于5V,静电消散时间不应大于2s。

A.1.2 放射线防护应符合现行国家标准《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》GB 18871的有关规定。

Ⅱ 一般项目

A.1.3 臭氧浓度应符合国家现行有关工作场所有害因素职业接触限值  第1部分:化学有害因素的标准,不得超过0.3mg/m³。

A.1.4 不同频段的电磁干扰和射频干扰限值应符合现行国家标准《工业、科学和医疗(ISM)射频设备  电磁骚扰特性限值和测量方法》GB 4824的有关规定。

A.1.5 安全性应符合现行国家标准《测量、控制和实验室用电气设备的安全要求  第1部分:通用要求》GB 4793.1的有关规定。