中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

13.4 单独设置的防静电接地室外施工


13.4.1 单独设置的防静电接地极的埋设地点距建筑物防雷接地极(网)之间的距离应保持20m以上的间距。达不到要求时,应采取防雷措施,并应符合现行国家标准《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB 50343的有关规定。

13.4.2 接地极的埋入深度及布置方式应符合设计要求,接地连接点应设置标志(图13.4.2)。

图13.4.2  接地连接点符号示意图

EBP-接地连接点

查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
防静电工程施工与质量验收规范 GB50944-2013
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读