中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

14.6 防静电工作台的防静电性能检验


14.6.1 本节适用于生产线上,且长度大于3m的防静电工作台对地电阻检验。

14.6.2 防静电性能检验方法应按现行行业标准《电子产品制造与应用系统防静电检测通用规范》SJ/T 10694的有关规定执行。

14.6.3 抽检方案应符合现行国家标准《计数抽样检验程序  第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划》GB/T 2828.1的有关规定。

14.6.4 防静电工作台对地电阻值应为1.0×105Ω~1.0×109Ω,且测试前不得对防静电工作台面做导静电性处理。

条文说明

14.6.1 小于3m的防静电工作台的检验被视为单台产品,应执行其相应的国家标准和产品标准,可参照本节内容进行检验。


查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
防静电工程施工与质量验收规范 GB50944-2013
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读