中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

8.5 工程质量要求


8.5.1 陶瓷地板地面工程防静电性能检测应按下列要求执行:

    1 应符合本规范第14.5.1条的有关规定。

    2 接地系统检验应符合本规范第14.4节的有关规定。

8.5.2 防静电陶瓷地板地面机械物理性能及外观应符合现行国家标准《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209的有关规定。

查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
防静电工程施工与质量验收规范 GB50944-2013
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读