8.4 施工


8.4.1 基层施工应按现行国家标准《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209的有关规定进行。

8.4.2 结合层施工宜符合下列要求:

    1 水泥和沙体积比宜为1:3,水泥砂浆厚度宜为25mm~30mm;

    2 基层上应刷一层掺有建筑胶的水泥砂浆,涂覆应均匀且应完全覆盖基层面。

8.4.3 导静电层铺设宜符合下列要求:

    1 导静电层材料应采用化学物理性能稳定、电阻值长期稳定的导静电材料,加入水泥砂浆后的导静电层体积电阻应小于1.0×105Ω;

    2 接地引出线应采用10mm~12mm镀锌钢筋或25mm×3mm镀锌扁钢、不锈钢条,埋入导静电水泥砂浆层的长度不应小于600mm;

    3 接地引出线与静电接地端子之间宜用软铜线连接,连接方式宜采用压接,每个独立空间与接地系统的连接不应少于2点。

8.4.4 导静电地网敷设、接地端子安装应符合下列规定:

    1 导静电地网材料为钢筋时,钢筋直径应按本规范第4.2.1条的规定选用,施工应符合本规范第4.4.1条、第4.4.2条的规定。

    2 导静电地网材料为铜箔、铝带时,应用螺栓将铜箔、铝带固定在不锈钢带上。镀锌铁、铝带纵向间距宜为0.6m,横向间距宜为3.0m~5.0m,导静电地网应全部形成电气通路。

    3 接地引出线规格应符合本规范第4.2.1条第3款的规定,施工应符合本规范第4.4.3条的规定。

    4 导静电地网铺设完成后,应检测导静电地网的导通性能,并应做隐蔽工程验收记录。

8.4.5 防静电陶瓷地板块铺贴应符合下列要求:

    1 施工尺寸允许偏差应符合现行国家标准《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209的有关规定。

    2 勾缝材料应采用与结合层同规格、同强度等级、同颜色的水泥或其他高品质的勾缝材料,但在洁净厂房中应采用不发尘的勾缝材料。

8.4.6 防静电陶瓷地板地面的清洗应在结合层水泥砂浆抗压强度达到设计要求后进行。清洗宜使用清水、草酸或中性洗涤剂溶液。