7.10 阀门安装


Ⅰ 主控项目

7.10.1  安全阀的安装应符合下列规定:

    1  安全阀应垂直安装。

    2  安全阀的出口管道应接向安全地点。

    3  当进出口管道上设置截止阀时,截止阀应加铅封,且应锁定在全开启状态。

    检验数量:全部检查。

    检验方法:观察检查。

7.10.2  在管道投入试运行时,应按现行行业标准《安全阀安全技术监察规程》TSG ZF001文件的规定对安全阀进行最终整定压力调整,并应铅封。

    检验数量:全部检查。

    检验方法:观察检查,检查安全阀调整记录。

Ⅱ 一般项目

7.10.3  阀门的型号、安装位置和方向应符合设计文件的规定。安装位置、进出口方向应正确,连接应牢固、紧密,启闭应灵活,阀杆、手轮等朝向应合理。

    检验数量:全部检查。

    检验方法:观察检查和启闭检查。

条文说明

7.10.1  本条是原规范条文的改写,依据特种设备安全技术规范《安全阀安全技术监察规程》TSG ZF001-2006作了相应的内容补充。

7.10.2  安全阀是保证管道系统安全的装置,其运行前的最终整定压力调整非常重要,必须符合《安全阀安全技术监察规程》TSGZF001-2006和设计文件的要求。除现场检查外,还应对调试记录进行检查。

7.10.3  阀门是工业金属管道中的主要元件之一,品种繁多,功能各异,精度不等,因而安装要求也不相同,对其安装位置、进出口方向、密封性及灵活性等都应引起重视。